电气专业
Электрическая специальность
930字
2019-12-15 10:33
50阅读
火星译客

ГлаваⅡЭлектрическая специальность

电气专业

I. Общие сведения об объекте

工程概况

Данный проект относится к типу высотных общественных зданий: в общей сложности  2 этажа под землей,  соответственно, для гаража, казначейства и помещения для оборудования, и в общей сложности 26 этажей над землей. Основная функция - офис, из которых от одного до семи этажей являются банковскими офисами, на восьмом и девятнадцатом этажах расположены зоны убежища и помещений оборудований : от девяти до восемнадцати, от двадцати до двадцати четырех этажей для аренды офиса, на двадцати пяти этажах, включая аренду офисных столовых, выставочных площадей, на двадцати шести этажах находятся выставка Рубан, представительский бар,  кафе и смотровые площадки.

本工程属一类高层公共建筑,地下共2层,分别为车库、金库及设备用房,地上26层,主要功能为办公,其中一~七层为银行办公;八、十九层包含避难区及设备用房;九~十八、二十~二十四层为出租办公;二十五层包含出租办公食堂、展区;二十六层是鲁伯展、行政酒廊、咖啡厅和观赏平台。

Строительная площадь 80033,2 м2(надземная площадь: 56501 м2, подземная площадь: 23532.2 м2), высота здания 115.6 м. (вне помещения до кровли большого здания), конструктивное выполнение: центральная цилиндрическая конструкция бетонного каркаса, фундаментальное выполнение: свайное поле, класс огнестойкости здания: Ⅰкласс, категория сейсмостойкости: 9 баллов; в том числе подземная стоянка автомобилей431 шт, гараж классом Ⅰ.

建筑面积80033.2㎡(地上:56501 m²,地下:23532.2m²),建筑高度115.6m(室外至大屋面),结构形式为混凝土框架核心筒结构,基础形式为桩筏,建筑耐火等级为一级,抗震设防烈度:9度;其中地下机动车停车位431辆,属Ⅰ类停车库。

Ⅱ. Основание для проектирования

设计依据

1.Соответствующие действующие национальные и местные проектные правила и нормы проектирования:

1、国家和地方现行的有关设计规范、标准:

1.1 «Правила электрического проектирования гражданского строительства» JGJ 16-2008

1.1、《民用建筑电气设计规范》                  JGJ 16-2008

1.2 «Противопожарные нормы проектирования зданий» GB 50016-2014 (версия 2018)

1.2、《建筑设计防火规范》                      GB 50016-2014(2018年版)

1.3 «Код для конструкции подстанции 35kV ~ 110kV» GB 50053-2013

1.3、《35kV~110kV变电站设计规范》             GB 50059-2011

1.4 «Правила проектирования системы электроснабжения и электрораспределения»

1.4、《供配电系统设计规范》                    GB 50052-2009

1.5 «Спецификация конструкции распределения низкого напряжения» GB 50054-2011

1.5、《低压配电设计规范》                      GB 50054-2011

1.6 «Спецификация конструкции предохранения от молнии здания» GB 50057-2010

1.6、《建筑物防雷设计规范》                    GB 50057-2010

1.7 «Технические данные по предохранения от молнии информационной системы здания» GB 50343-2012

1.7、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》        GB 50343-2012

1.8 «Архитектурный проектный стандарт освещения» GB 50034-2013

1.8、《建筑照明设计标准》                      GB 50034-2013

1.9 «Спецификация конструкции системы пожарной сигнализации» GB 50116-2013

   1.9、《火灾自动报警系统设计规范》              GB 50116-2013

2.Требования к аттестации дизайна пропуска БРЕЙАМ, этот проект в то же время согласно следующим спецификациям для дизайна

2、应BREEAM PASS级设计认证要求,本项目同时依据以下规范相关条文进行设计

3.Проектные материалы объекта, задание на проектиров требования проектирование, принятые соответствующими органами и предоставленные заказом

3、业主提供的有关部门认定的工程设计资料,设计任务书及设计要求

4. Проектные материалы объекта, предоставленные  строительной  и соответствующей отраслей.

4、建筑专业及各相关专业提供的工程设计资料。

Категория нагрузки электроснабжения данного объекта – Ⅰ, в том числе:

 一级负荷中特别重要的负荷:

Особые важные нагрузки из нагрузок 1-ой категории: электропитание для важных компьютерных систем и систем безопасности банка;

一级负荷中特别重要的负荷:银行重要的计算机系统和安防系统用电;

Нагрузка 1-ой категории: противопожарный потребитель;  освещение для проходов, коридоров, дежурные и охранные освещения,  освещения препятствий; электропитание для основных деятельностей и компьютерных систем; электропитание для системы безопасности; электропитание для помещения электронного информационного оборудования; электропитание для пассажирских лестниц, продувочных насосов, бытовых насосов; электропитание для освещения в офисе и вестибюле банков,  а также безопасного освещения; 

一级负荷:消防用电设备;走道照明、值班照明、警卫照明、障碍照明用电;银行业务和计算机系统用电;安防系统用电;电子信息设备机房用电;客梯、排污泵、生活水泵用电;银行营业厅及门厅照明、安全照明用电等; 

Нагрузка 2-ой категории: совещание главных офисов, залов и грузовой лестница;

二级负荷:主要办公室、会议室照明用电、货梯等用电; 

Нагрузка 3-ей категории : нагрузки электропотребления, не относящиеся к категории 1-ой и категории 2-ой,  относятся к категории 3-ей;

三级负荷:不属于一级和二级的用电负荷均为三级负荷;

2.Принципы электроснабжения:

2、供电原则:

Особо важные из нагрузок 1-ой категории и нагрузки 1-ой категории, необходимые для поддержания работы здания:

一级负荷中特别重要的负荷及维持大楼运行必要的一级负荷:

Электропитание осуществляется от двойных питаний и аварийного питания дизель-электрического агрегата, а бесперебойность питания ключевых нагрузок обеспечивается ИПБ.

由双重电源和柴油发电机组应急电源供电,关键负荷由UPS提供不间断供电。

Нагрузка 1-ой и 2-ой категорий: Электропитание осуществляется от двойных питаний и аварийного питания дизель-электрического агрегата.

一、二级负荷:由双重电源和柴油发电机组应急电源供电。

Нагрузка 3-ей категории: питается от одноцепной городской электросети.

三级负荷:由单路市电供电。

3.Оценка нагрузки:

3、负荷估算: